人防用水是否一定要加气压罐??急急急!!
人防用水是否一定要加气压罐??急急急!!
我在做一个人防地下室,我也下了一些图看,有些有气压罐,有些没有,我想问下哪位前辈做过类似工程,怎么去考虑这个问题,如果我把水箱抬高点是不是可以认为用水点,都能满足压力要求了呢?请各位赐教!!谢了/
发布于
2006-06-21 17:11:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
waterking2000
6只设置泵,专业的加罐子,其实标准图籍里面,6级是没有泵的。
2006-06-24 00:46:24
来自 PC
评论
举报
children123
哦,我指的也就是生活用水。那我知道了。谢了!!那如果不设气压罐,是不是就不合规范了。主要为了省钱,不知道可不可以?
2006-06-22 10:17:22
来自 PC
评论
举报