只看楼主 我来说两句第一幅图: 1、管线因该加高一点,现在管线挡住了检修门,检修不方便。
2、Y型过滤器安装反了,并且排污口应该向上。
3、管线高点应设排气阀。
4、机组未做减震。
5、保温的保护壳弯角处做法太粗糙,应作成虾米弯。
第二幅图 1、机组与风管连接处未做帆布软连接。
2、机组进风口作的好像有问题。
3、机组进风口应该有电动百叶风口与设备连锁,以免冬季冻坏设备的表冷器。
第三幅图 反映的是静压箱吗?如果是静压箱的话,静压箱太小。
第四幅图 不管是进风还是排风,都离地太近了。
大家好!不好意思啊,最近忙着一个工程,刚回到公司,下面,针对以上问题一一解答。
照片反映的情况不是很清楚,大概看出点问题。
第一幅图: 1、管线因该加高一点,现在管线挡住了检修门,检修不方便。
无语中,但是门可以打开
2、Y型过滤器安装反了,并且排污口应该向上。
这个不是Y型过滤器,是定流量阀
3、管线高点应设排气阀。
排气排污均有设置
4、机组未做减震。
机组为内减震,按照厂家要求,外面采用了橡胶垫进行减震
5、保温的保护壳弯角处做法太粗糙,应作成虾米弯。
这个,呵呵,确实是的,要改正
第二幅图 1、机组与风管连接处未做帆布软连接。
风机内部有软接,机组是日本SINKO的,平时基本没什么震动,但是我个人觉得是应该加软接头的
2、机组进风口作的好像有问题。
均有做过风速风量的CHECK,没有问题
3、机组进风口应该有电动百叶风口与设备连锁,以免冬季冻坏设备的表冷器。
这个机组是全新风的机组,冬天一到,就把水排掉,因此,没有设置这个
第三幅图 反映的是静压箱吗?如果是静压箱的话,静压箱太小。
是的
第四幅图 不管是进风还是排风,都离地太近了。
这个我也不大清楚了,呵呵,保留
谢谢大家这么热心:)
回复 举报
2、实际室外管道最好是包镀锌铁皮。铝皮易变色。
回复 举报