最新大家来找茬!!也来挑毛病!!!

发布于:2006-06-21 16:16:21 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
大家有什么尽管说吧……

1150877706425.JPG

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • glue
    glue 沙发
    照片反映的情况不是很清楚,大概看出点问题。
    第一幅图: 1、管线因该加高一点,现在管线挡住了检修门,检修不方便。
    2、Y型过滤器安装反了,并且排污口应该向上。
    3、管线高点应设排气阀。
    4、机组未做减震。
    5、保温的保护壳弯角处做法太粗糙,应作成虾米弯。
    第二幅图 1、机组与风管连接处未做帆布软连接。
    2、机组进风口作的好像有问题。
    3、机组进风口应该有电动百叶风口与设备连锁,以免冬季冻坏设备的表冷器。
    第三幅图 反映的是静压箱吗?如果是静压箱的话,静压箱太小。
    第四幅图 不管是进风还是排风,都离地太近了。


    大家好!不好意思啊,最近忙着一个工程,刚回到公司,下面,针对以上问题一一解答。
    照片反映的情况不是很清楚,大概看出点问题。
    第一幅图: 1、管线因该加高一点,现在管线挡住了检修门,检修不方便。
    无语中,但是门可以打开
    2、Y型过滤器安装反了,并且排污口应该向上。
    这个不是Y型过滤器,是定流量阀
    3、管线高点应设排气阀。
    排气排污均有设置
    4、机组未做减震。
    机组为内减震,按照厂家要求,外面采用了橡胶垫进行减震
    5、保温的保护壳弯角处做法太粗糙,应作成虾米弯。
    这个,呵呵,确实是的,要改正
    第二幅图 1、机组与风管连接处未做帆布软连接。
    风机内部有软接,机组是日本SINKO的,平时基本没什么震动,但是我个人觉得是应该加软接头的
    2、机组进风口作的好像有问题。
    均有做过风速风量的CHECK,没有问题
    3、机组进风口应该有电动百叶风口与设备连锁,以免冬季冻坏设备的表冷器。
    这个机组是全新风的机组,冬天一到,就把水排掉,因此,没有设置这个
    第三幅图 反映的是静压箱吗?如果是静压箱的话,静压箱太小。
    是的
    第四幅图 不管是进风还是排风,都离地太近了。
    这个我也不大清楚了,呵呵,保留

    谢谢大家这么热心:)
    2006-12-28 15:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • mwl999
    mwl999 板凳
    1、铝皮包的工艺不理想,待别是转角处。
    2、实际室外管道最好是包镀锌铁皮。铝皮易变色。
    2006-07-14 21:26:14