土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站测量谐波遇到难题

变电站测量谐波遇到难题

发布于:2006-06-21 15:54:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们测试谐波,是从计量端接线,今天询问了计量的工作人员,变电所大多是3PT 3CT,他们的表计取的是线电压100V,不是相电压,而且没有零线和中性点,请问我们该如何接线取相电压。特此请教。谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • g3086309
    g3086309 沙发
    我的建议:
    你们单位可以购买一块acm3720表即可以作计量用 ,又可以测量谐波功能很强的,可以随时检测
    我单位用的就是此类表
    2006-06-26 22:38:26

    回复 举报
    赞同0
  • w.binn
    w.binn 板凳
    供电部门的变电所一定有57V的!
    2006-06-26 22:23:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预防性试验

接供电局通知,要求进行变电所预防性试验,1250KVA,干式,变压器为ABB问:预防性试验内容?收费标准等?

回帖成功

经验值 +10