土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】一个有关于定值时间问题的疑问

【请教】一个有关于定值时间问题的疑问

发布于:2011-08-22 23:41:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、继电保护定值通知单里保护整定的时间是指保护器的出口动作时间还是从出口到断路器最终动作的时间?那么上下级选择性的时间配合呢?
2、这中间从保护出口到断路器跳闸的固有时间怎么考虑进去呢?体现在什么地方?
举例:定值单速断20A,0.5s跳闸。那么试验时计时点取保护出口还是断路器出口?两点应该有区别吧,定值单的0.5s是指哪里?固有时间怎么处理?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lzq_03
    lzq_03 沙发
    没人能解释啊。
    2011-08-29 23:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “上下级选择性的时间配合”是指过流保护同一线路两头的断路器动作时间(时限),如果是下级开关以下故障,就应该跳下级开关,因是同一线路,可能过流保护的定值相差不多,上下二个保护的过流可能会同时启动,但下级的时限比上级的要小,如下级是0.5s,那上级就是0.8s或1s,这就是上下级配合。
    2011-08-26 12:45:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多