土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 拆漏电断路器的漏电保护,该剪那根控制线?

拆漏电断路器的漏电保护,该剪那根控制线?

发布于:2011-08-22 21:50:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天到现场拆漏电断路器的漏电保护,打开一看里面大概有5~6根控制线,不知道剪哪根了,求高手指教!
现场的断路器是上海人民RMM1L的,最好有实图给讲解!
我刚刚在别的贴上DOWN下来的一张图
1.jpg

1.jpg

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    大家都想到哪里去了!!!

    不能改的漏电谁也不能改!!!

    估计这个道理楼主肯定明白!!!

    但是,在某些场合下,如施工临电总配电箱内,某些采用分路漏保的柜子,漏保参数是150MA/0.2S,总进线开关装的也是漏电保护器,漏保参数同各分路漏保的,则该总漏保的漏保功能明显多余,但过载、断路保护功能完全能够满足要求,重新换一个大容量(400A或630A)断路器的价格不菲,且换下的漏保就再也没有用处了,此时,就有人设法解除漏保功能,估计楼主也是这样的意思!!!
    2011-08-30 18:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • scl2007
    scl2007 板凳

    安全第一啊
    2011-08-29 19:08:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线的漏电保护断路器直接三相不接零线会跳闸嘛

三相四线的漏电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛??个人分析:理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸。但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??

回帖成功

经验值 +10