正在做一个医院的装修工程,其中办公区里有个淋浴间,要不要布置喷头啊,请大家帮忙,
并说出设与不设的根据.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • windows
    windows 沙发
    最后决定淋浴间不设喷淋了,理由是淋浴间面积不足5平方,而且也不存在可燃物。
    根据高规7.6.2条规定,医院属于一类高层建筑,
    7.6.2:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
    那么根据7.6.2条规定,手术室应该属于不宜用水扑救的部位,应该不设自喷了吧。


    2006-06-23 10:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • 水灾
    水灾 板凳


    高规的设置自喷原则也是要看火灾危险性,大于5平方的卫生间要设置,那是因为考虑卫生间有木隔断、吊顶等装修。