土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防稳压泵不能自动补水,让刚从业的我无奈

消防稳压泵不能自动补水,让刚从业的我无奈

发布于:2011-08-22 15:14:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚到一家工厂内工作,负责消防工作,由于没有做过这项工作,刚接手,有很多不懂得地方。
在这家工厂里有一套消防水系统,分别有一套稳压设备,一台电泵。一台柴油泵。室内消火栓15个,由于先前没有系统的管理过这套设备,相关资料全都没有。
现在的问题是:稳压泵不能自动补水,消火栓管网里没有水没有压力,稳压泵大罐里里面水是满的。按下消火栓启泵按钮电泵和柴油泵都不启动。设备是上海连城的。
请各位专家指点谢谢

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • tongxindzyx
    tongxindzyx 沙发
    估计是电压力表没调好!或者说设置的问题吧!
    2011-09-05 18:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • weiguoli520
    weiguoli520 板凳
    消防泵启动按钮都没有用,这个看来没有信号啊!
    2011-08-31 15:45:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高位消防水箱进水管的规格?

高位消防水箱进水管管径是多大的?见一图,设计为DN32的,印象中应为DN50,出处记不清了,请哪位高人指点一下。

回帖成功

经验值 +10