土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器缺相运行的故障分析

变压器缺相运行的故障分析

发布于:2006-06-21 10:55:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器缺相运行的故障现象,如何判断如何处理,请大家谈一谈

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • clhxq
    clhxq 沙发
    B相动作多次是断点并没有完全断开,有拉弧.形成B相系统过电压.造成避雷器动作多次.
    断相后正常情况主变的零序电流保护应该动作,眺三侧.你们站没动作说明保护有问题.
    缺相运行时,肯定不能去断开中性点刀闸,有电流.
    2006-06-29 21:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • qinshihxl
    qinshihxl 板凳
    110kV变压器不象电容器保护一样装有低电压保护的 ,象这种缺项运行的现象对110kV的不接地变压器保护来说非电量保护是不能保护这种故障情况的请七楼注意,
    2006-06-29 19:57:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助。变压器的选型

一个商厦,分为2个供电分区,室内变电所,采用两台干式变压器,低压采用单母线联络,其中A区变压器的计算容量为535KVA,B区变压器的计算容量为335KVA(变压器的负载率取75%)。我考虑A区用630KVA的变压器,B区用400KVA的变压器并联运行即可,但原设计却采用两台630KVA的,这样对于B区不就存在变压器长期轻载的问题?那我应该是用两台630的变压器还是用一台630和一台400的变压器好呢?

回帖成功

经验值 +10