土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电器工程师们?帮忙啊

电器工程师们?帮忙啊

发布于:2006-06-21 10:46:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有谁知道发电机定子和转子的绝缘检测,大家帮忙啊,我不懂怎么测量,接哪里?要要多大量程的兆欧表.用什么标准?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ni3800781
    ni3800781 沙发
    楼上是要打耐压吗?刚安装?
    2009-10-08 17:41:08

    回复 举报
    赞同0
  • sunyi200271
    sunyi200271 板凳
    低压发电机用500伏摇表;高压发电机转子用500伏摇表,定子用2500伏以上摇表,检测相间、相对地的绝缘电阻。
    2006-06-21 22:39:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位师傅:南方沿海电厂6KV共箱母线连接的方式

在南方沿海电厂,由于属于海洋性气候,相对湿度较大,雨量又充沛,空气中含盐份大,为了不致于使母线受到腐蚀,其6KV共箱母线的安装方式是怎样的?共箱母线内铜导体是焊接的吗?焊接方式是搭接焊还是对接焊?铝外壳也焊接吗?是用抱瓦进行搭接焊吗?外壳上有拌热电缆吗?如何考虑通风和降温的? 小弟急需这方面资料,谢谢各位大侠了

回帖成功

经验值 +10