稳高压消防管网要设消防启泵按钮吗?
稳高压消防管网要设消防启泵按钮吗?
稳高压消防管网启泵是靠管网压力变化来启动消防泵的,但是否要在室内消火栓旁设置相关启泵按钮啊?
发布于
2011-08-22 11:09:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zzkang
不需要设置,通过压力联动装置启动消火栓主泵
2011-09-18 18:23:18
来自 PC
评论
举报
bing-ling
要吧!设置消防启泵按钮不仅是手动启动消防泵,还有显示消火栓使用位置反馈给控制中心的功能吧?
2011-09-16 16:32:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
金——
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
33
回复
472
粉丝
3
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.4 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
zzkang
不需要设置,通过压力联动装置启动消火栓主泵
2011-09-18 18:23:18
来自 PC
评论
举报
-
bing-ling
要吧!设置消防启泵按钮不仅是手动启动消防泵,还有显示消火栓使用位置反馈给控制中心的功能吧?