土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 220千伏变压器中性点放电间隙是多少?

全部回答(3 )

  • lhdlgmz
    《220kV和110kV主变压器中性点过电压保护配置与使用意见》中有参考值

    棒间隙要求
    (1) 棒间隙应使用直径为14mm的铜棒,采用水平布置,端部为半球型,表面加工细致无毛刺并镀锌,尾部应留有50mm螺扣,用于调节间隙距离。
    (2) 安装棒间隙时应考虑与周围接地物体的距离大于1m,接地棒长度应不小于0.5m,离地面距离不小于2m。如图1所示:
    2006-06-28 10:05:28 来自 PC 评论 举报
  • ljyjs
    看一下<交流电气装置的过电压保护和绝缘配合>,上面应该有!
    2006-06-27 18:32:27 来自 PC 评论 举报