土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ XMT2001温控表用于单限控制怎样用?

XMT2001温控表用于单限控制怎样用?

发布于:2006-06-21 00:14:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
XMT2001温控表用于单限控制时到达设定温度时继电器断开后下降多小度才从新接通呢?是否可循环通断达到恒温目的呢?有谁用过说一下吧。新手后辈感激。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 9820.org
    9820.org 沙发
    1.首先你可能是记错型号了.XMT的尺寸是80*160 的.型号只有 101,121,102,122.只有XMTA 96*96的才是2001
    2.2001只是单控.也就是1个继电器输出.只能设置1个温度.比如说设置100度.到了100度后继电器动作.就是这么简单.因为XM系列都是老型号的温控表.都没有PID和自整定的.没有任何循环.100度动作.下到98,97可能又输出了.2201是两个继电器的.可以设置上。下限温度.
    2007-01-05 13:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • et23v
    et23v 板凳
    我主要是不了解。
    2006-06-21 00:17:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调控制方案

我们项目正准备招标一个大型商场及写字搂的中央空调系统.我对中央空调的自控系统的概念和原理比较模糊,.冷水机组三台其中547千瓦两台,181千瓦一台(所标功率为电功率)空调机组和风机盘管若干台分布于建筑内.请各位高手给予帮助谢谢.LIU.SI.JIE123@163.COM

回帖成功

经验值 +10