土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流供电电动阀为何不能启动

直流供电电动阀为何不能启动

发布于:2006-06-20 23:23:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场测试电动阀配电箱的输入电压为26伏,电动阀启动瞬间电压降为23.2伏,由于未能正常启动,电压回升至24伏,输入电压一直满足电动阀启动条件,可为何电动阀不能启动.考虑将配电电缆路径缩短后,径实验可以正常启动,这是为何?
  • wlyzhchf
    wlyzhchf 沙发
    电动阀启动时的电流较大,线路长压降大,不能满足电动阀的启动电流。
    2006-06-21 11:23:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同规格同型号电缆并联使用

请问各位大侠:电机电流734A,电缆放上海地区的电缆沟,如用2根YJV(3*185+1*95)的电缆行吗?两根电缆并联使用,要考虑并联系数吗?并联系数在哪能找到。

回帖成功

经验值 +10