这里有一模型27层 两层地下室,6度地区 第5层为转换层 转换层上为短肢剪力墙,中间梯间剪力墙为筒体(从1层到顶层)1-5层外围设了剪力墙
请问:
1、转换层上的短肢剪力墙(即第6和7层)这两层和3-5层为加强层,6和7层的短肢剪力墙抗震等级是否比8层以上的等级要大一级?分别是多少
2、1-5层外围剪力墙的抗震等级是多少?
3、梯间剪力墙从1-27抗震等级是否一样,不同 该是多少?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chenke5280
    chenke5280 沙发
    6,7层为底部加强区,6,7层的短肢剪力墙抗震等级为多少
    2006-08-01 21:31:01

    回复 举报
    赞同0
  • shucheng123
    shucheng123 板凳
    六度大于80m,底部加强区墙及框架抗震等级为二级,但转换层大于等于3层,故均提高一级。6,7层墙为底部加强区范围,故为一级。上部非加强区为3级。但为短肢,应提高一级,故为2级。