高层楼顶做一泳池,具体怎么做?请有经验的指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
chenke5280
沙发
6,7层为底部加强区,6,7层的短肢剪力墙抗震等级为多少
2006-08-01 21:31:01
赞同0
-
shucheng123
板凳
六度大于80m,底部加强区墙及框架抗震等级为二级,但转换层大于等于3层,故均提高一级。6,7层墙为底部加强区范围,故为一级。上部非加强区为3级。但为短肢,应提高一级,故为2级。
2006-07-31 11:22:31
赞同0