土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 拨乱反正—找茬第二波纠正贴

拨乱反正—找茬第二波纠正贴

发布于:2006-06-20 22:19:20 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
通过大家热烈的讨论并结合诸多专家的意见,先总结成贴,希望大家指正。
1、干管只设了花篮单杆吊架
原引《管道工程禁忌手册》2.2支架制作及安装
禁忌13 空调机房内冷、热媒总干管或冷却水总干管采用单杆吊架
空调机房内冷人媒总干管或冷却水总干管采用单杆吊架时,受设备运转时的震动影响或外界外力的作用,
管道会发生像荡秋千一样的摆动,造成管道与设备连接处接口的损坏,影响系统的正常运行,也容易使单
杆吊架松脱,使管道下沉移位,造成管道系统破坏。
为了保证设备和管道的正常运行,对于空调机房内冷、热媒总干管或冷却水总干管应设承重防晃支架。与
设备连接的官支架应有减震措施,以防止设备运行时的震动造成管道与设备连接处接口的损坏,以至泄漏
事故的发生。
2、回水管上没有设Y型过滤器
这个过滤器还是很有必要的,尤其是冷却水回水管上,虽然可能会有水处理器,但过滤器还是必要的。值
得注意的是,过滤器尽量装在横管上,在系统起停的时候不容易冲坏过滤网。

1150814377106.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • f4ban
    f4ban 沙发
    楼主太厚道了。
    结合我在工地看到的,和你描述的差不多。
    谢谢了先。。
    2008-12-04 21:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • jiangdawei793
    jiangdawei793 板凳
    好,喜欢这样的反面教材,生动直观,知道错在哪里,以后就会避免了,谢谢!
    2008-10-10 15:24:10

    回复 举报
    赞同0