土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高手帮忙!框支问题

高手帮忙!框支问题

发布于:2006-06-20 19:00:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现正在一20层高层 在3层转换 底部大空间 转换层以上是剪力墙结构 带一层地下室 我算后发现2 、3层的侧移刚度比不满足 尤其是Y向的,求教高手 先上传建筑图及模型
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= -6.0518(m) Ystif= -29.5271(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= -5.1664(m) Ymass= -31.5332(m) Gmass= 875.4861(t)
Eex = 0.1152 Eey = 0.2510
Ratx = 0.1678 Raty = 0.1961
Ratx1= 1.0386 Raty1= 0.7076 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX = 1.2827E+07(kN/m) RJY = 1.1855E+07(kN/m) RJZ = 7.5736E+08(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 3 Tower No. 1
Xstif= -5.8747(m) Ystif= -29.4273(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= -4.7559(m) Ymass= -31.5786(m) Gmass= 1107.1084(t)
Eex = 0.1536 Eey = 0.2459
Ratx = 0.8058 Raty = 0.6046
Ratx1= 0.7240 Raty1= 0.3240 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX = 1.0336E+07(kN/m) RJY = 7.1671E+06(kN/m) RJZ = 5.4838E+08(kN/m)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jerry146
    jerry146 沙发
    3层的不够吧 Ratx1= 0.7240 Raty1= 0.3240
    jier5588兄 我上传的只是模型 具体计算参数没有传 感谢你的回复 规范要求某层塔侧移刚度小于上一层相应侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数,是不是在结果文件中Ratx1、 Raty1的值要大于等于1
    2006-06-22 18:51:22

    回复 举报
    赞同0
  • jier5588
    jier5588 板凳

    粗略的看了一下你的模型,感觉存在以下问题:
    1.没有定义框支梁、框支柱和角柱
    2.框支梁宽度不宜小于上部樯体厚度的2倍,且不小于400,梁高在抗震时不应小于跨度的1/6,当梁高受限制时,可采用加腋梁
    3.连梁刚度折减系数应为0.5或0.55(不同的书要求不同)
    4.中梁刚度放大系数为2
    5.调整与框支柱相连的梁的内力--该条应选择
    6.柱配筋应按双偏压计算
    7.室外地面附加荷载应考虑
    8.应该考虑双向地震作用
    9.框支梁搭框支梁是不是不太合适
    以上是在下的一点灼见,仅供参考。
    2006-06-21 12:00:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于洗浴中心荷载大小的取值?

如题?或哪位高手能否指点一下在哪儿可以找到相应的规范可查询??

回帖成功

经验值 +10