土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 轴压比与体积配箍率看不懂的条文

轴压比与体积配箍率看不懂的条文

发布于:2011-08-21 11:12:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在轴压比限制条文中,提到加芯柱可以加0.05,配箍到一定程度可以加0.10,而且两项可以累加;
但下面提到说计算配箍特征值时,应按提高0.1查表。

这个怎么理解?该处提高的是限值,配箍特征值按轴压比查表,提高限值和构件轴压比有什么关系?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ltlxm
    ltlxm 沙发
    赞同这个理解!
    2011-08-25 01:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • wcf1764675485
    wcf1764675485 板凳
    是这样理解的,有一个柱实际的轴压比为0.93,原来的限值是0.80,因采取了措施可以提高到0.95,在计算配箍率时应该按0.90去查,而不是按0.93查。
    2011-08-24 23:12:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第一周期比

第一扭转周期/第一平动周期的值 是越接近0.9好还是远点好,“在保证刚度的情况下尽量做到柔”

回帖成功

经验值 +10