土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常用水泵图集01D303-3消防泵星三角起动一用一备原理图是否有问题
请各位帮忙看看一下如何实现一用一备?
11.jpg
22.jpg

11.jpg


22.jpg

全部回答(14 )

  • xtcdl5110

    按照此图消防泵星三角一用一备情况下两个转换开关都打到自动状态,似乎两泵之间没存在什么限制性的关系,按照来说应该会都启动了,这与一用一备的是否就矛盾了?
    2012-12-06 12:44:06 来自 PC 评论 举报
  • gaofengyu2012
    两个热继的常开是串联的、如果有一路有故障还是不能报警啊、上面的图必须要两路过载了才报警啊、这是不是又问题啊、
    2012-06-20 13:00:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10