【探讨】卫生间做了“等电位”就一定会安全吗?

发布于:2011-08-20 22:54:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.问题的由来:目前建筑物的设计中,对卫生间的电气设计,都采用了所谓“等电位”的设计。其做法是,将卫生间内所有外露金属部分,包括地板内的钢筋(网)均通过“等电位”板联结到一起。这样做的目的是,当卫生间内发生漏电(比如:电热水器)时,漏电保护开关又没有动作,此时,由于地板内的钢筋网的电位与漏电设备的电位相同(相当于卫生间地板电位抬高),使在卫生间内的人员所接受到的电压(手到地板)没有增加或增加值小于50V(IEC标准)。从而使在卫生间内的人员避免触电。

2.问题是:假定卫生间采取了“等电位联结设计和施工。某一天,刚好发生了漏电事故,在卫生间内的人,由于有“等电位的保护”,而没有发生触电事故,原因是如前所述的--地板电位抬高了。但是,此时刚好有一个人要进入卫生间,其一只脚在卫生间内,一只脚还在卫生间外。此时,由于“等电位使卫生间的地板电位抬高”了,而卫生间的外面没有做“等电位联结”,处于“大地零电位”。请问:这个人,是否正好承受了一个电位差(卫生间地板电位-大地零电位)而触电呢?这个人是否反而因采取了“等电位”技术而不安全了呢?

电气论坛_CO土木在线(原网易土木在线)
http://bbs.co188.com/index.php?gid=22&spreaduser=xuchaohua9953

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-8-26 13:58 编辑 ]

全部回复(143 )

只看楼主 我来说两句
  • xm.1030
    xm.1030 沙发

    貌似整个楼层的钢筋网是连通的,卫生间内外的地面电位差可以忽略。

    2017-12-20 18:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • xm.1030
    xm.1030 板凳

    貌似整个楼层的钢筋网是连通的,卫生间内网地面的电位差可以忽略。

    2017-12-20 18:52:20

    回复 举报
    赞同0