土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有感而发总结给水分区时的注意点,欢迎指正

有感而发总结给水分区时的注意点,欢迎指正

发布于:2011-08-20 20:15:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一栋高层给水进行分区时,可按规范3.3.5条第2款设多个分区(每区一根立管),各区分别设供水设备,好处是安全可靠,但供水设备较多。

一般情况下,将最高和次高的立管用一台给水设备供水,即给水设备供水出水管分两路,一路供最高的立管,一路经减压阀后供次高的立管,此时应注意当减压阀失效时,次高立管的最低给水点处工作压力需满足3.3.4条(小于0.6MPa)。按减压阀分区供水(见技术措施P14图示)时,也可按规范3.3.5条第2款设多个分区,同样当减压阀失效时,最低区最低给水点处工作压力需满足3.3.4条(小于0.6MPa)。

从原理讲,将本帖两种方法是类似的,不过减压阀的位置不同。但高层室内无法设置减压阀或多栋高层高度相近时,宜在小区集中给水泵房内设减压阀,以减少造价,方便管理。

看相关帖,有感而发,欢迎指正。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qijiebujiese
    qijiebujiese 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-05-13 13:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • 一生为水
    一生为水 板凳

    这个办法好。。。
    2012-04-05 19:52:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多