土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水箱出水口出的止回阀离水箱底<1米

消防水箱出水口出的止回阀离水箱底<1米

发布于:2006-06-20 15:40:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消防水箱出水口出的止回阀离水箱底<1米,做放水实验时,水流指示器不能报警,为什么呢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • louislry
    louislry 沙发
    会不会是止回阀装错了啊
    2006-06-23 17:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • spr2004
    spr2004 板凳

    wo 觉得也是,莫非止回阀平时处于常闭状态
    2006-06-21 15:36:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多