土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关基坑冠梁与支撑梁的施工问题

有关基坑冠梁与支撑梁的施工问题

发布于:2011-08-20 11:13:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在冠梁施工时,对围护桩破桩后,需将围护桩钢筋调直,用钢丝刷清除干净弯成喇叭口状,然后再绑扎冠梁钢筋。
为什么要弯成喇叭口?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mrwu2002
    mrwu2002 沙发
    一是怕你的梁高不够,直锚不行;
    二是扳弯后钢筋的影响范围更大,增加围护桩与冠梁的连接。
    2011-08-29 16:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • qin.jq
    qin.jq 板凳
    桩钢筋并不是弯成喇叭口,一般设计都是(图例)呈放射状,像喇叭口。第一,冠梁或承台截面高度一般没有钢筋锚固长度那么长,钢筋斜放,也锚固在截面内了;第二,钢筋放射状,便于施工,穿绑钢筋方便。
    并不特意需要绑成喇叭口,保证桩钢筋满足锚固长度,才是关键。
    2011-08-23 14:18:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关钢筋焊接接头的问题

为什么纵向受力钢筋焊接接头连接区段的长度为35d?有理论原因么?是不是35D就能保证等强连接?