发布于:2006-06-20 14:59:20
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
2006年3月1日开始颁布实施的《给水排水工程埋地玻璃纤维增强塑料夹砂管管道结构设计规程》的5.3.2条中写到:关于最大长期竖向挠曲值,应满足下列极限:
1.对于具备管材长期环向弯曲应变基准值Sb的管道,最大竖向挠曲值不应超过0.05D0。
2.对于不具备管材长期环向弯曲应变基准值Sb的管道,最大竖向挠曲值还不应超过管道的最大竖向挠曲值Wa。
5.3.3中就给出了Wa的具体公式。
对于具备或不具备“管材长期环向弯曲应变基准值Sb的管道”,怎么理解呢?条文解释中说参照《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》JC/T838-1998附录D,很遗憾我这儿没找到,希望哪位兄台能提供帮助,在此先谢了!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳“管材长期环向弯曲应变基准值Sb”,是一个经过长期地埋或是使用后经过检测所得的数值,比如玻璃钢管道的使用寿命可以达50年,这不是一个理论数值,而是一个实际使用数值,因为在美国的玻璃钢管道有已经使用寿命超过50年的,50年后的其各项性能的保留率仍然超过85%,所以其长期环向应变起准在中国还没有一个确切的数值,只有靠第二种说法了就
回复 举报