土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 再谈室外临时高压消防问题!

再谈室外临时高压消防问题!

发布于:2006-06-20 14:43:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在遇到以个项目,必须采用室外临时高压消防,问题有3
1.消防时水泵如何启动?
2.若设计为2小时消防历时,如果两小时内火还没有灭,消防水池也没水了,怎么办?
3.因采用临时高压独立的消防管网,平时管网内是没有水的,消防时水要先充满整个管网,这段时间怎么考虑?充满管网的水量是否要计算在消防水池有效容积之内?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 杨大米
    杨大米 沙发
    回楼上,厂区采用的是深井水源,没有市政管网。2小时水量用完后肯定没有水了!
    2006-06-21 17:16:21

    回复 举报
    赞同0
  • 詹小楠
    詹小楠 板凳
    关于第一个问题:
    曾咨询过前辈,说应该是人工启动.
    消防队有责任熟悉管区内的建筑消防设施.
    第二个:
    二楼说的很好,楼主的疑虑不用担心,建筑专业会考虑防火间距的问题.
    而且若两个建筑单体不满足防火间距,自然按一个建筑或成组布置的建筑考虑相应的消防水量的.
    第三个:
    提自己的不成熟想法:
    1.靠室内的屋顶消防水箱稳压,不用稳压泵(省得又牵扯到压力控制的问题),一般压力应该满足要求(别告诉我,你最高的建筑连十米都没有,若是这样见2做法.
    但这里会牵扯一个关于水箱10min水量是否要包含室外的消防水量,也是比较难考虑的,还是建议2做法.
    2.可否从市政给水接入一路至室外的消防管网中,好歹有水吧,而且市政总是有些压力的吧,就是别忘了在引入管上加止回阀.
    其实这样的论题也讨论了很多,总是没有统一看法.甚至还有人怀疑室外怎么能做临时高压?
    因为规范也没对这种情况说明,而实际做一般的民用建筑是不会遇到这种问题的.
    但是在厂区,室外只有一路管网,而且压力不够,怎么办?而且面积还很大,超过水池保护半径150m.
    哦,晕乖乖做一套系统供室外?合用?就此陷入重重矛盾与麻烦中.
    不好意思,每次总是长篇大论的,希望可以抛砖引玉.......
    2006-06-21 14:47:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发一份消防雨淋系统图

欢迎大家来评说!

回帖成功

经验值 +10