土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器吸合抖动

接触器吸合抖动

发布于:2011-08-20 08:42:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
C65四极漏电下口接LC1-D接触器,接触器线圈控制接在漏电下口,线圈吸合时有时抖动(吸合2下),改接在漏电上口就无此现象,求助,实习生

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kissjet008
    kissjet008 沙发
    多看,多学习,多挣土木币
    2011-08-29 20:26:29

    回复 举报
    赞同0
  • btfk222
    btfk222 板凳
    这种情况,我也碰到过,有可能是交流接触器的磁铁使用时间长或工作环境太差积灰,接触不好,清理下就好了。
    2011-08-29 18:49:29