发布于:2011-08-19 23:05:19
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
先谈一下工程概况,再上图:
本单位工程分ABCD四个区,主我谈其中一个比较规则的独立区,即A区。
A区 横向1~7 轴,纵向A~C轴。共计21根柱子。。是结构就是这么简单。
先谈其中一根柱子(代表所有其他柱子),在一二层柱变换中所面临的问题所有柱都是同样的也是同样的。
承台~5.05m (一层) 柱900*900 角筋4三级28 h边7三级28 b 边6三级28 (箍筋不讨论)
5.05m~18.55m(二~四层) 柱900*900 角筋4三级25 h边4三级22 b 边4三级22 (箍筋不讨论)
问题来了,柱截面是相同的,但钢筋直径变化了,而且变化很大,请问在这种情况 下应该如何施工?请看下面施工方法是否正确?
即原钢筋在差不多板底位置进行弯锚,然后新的钢筋插入下层柱1.5个LAE,这样做可以吗?


遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句