铺设半年的地下铠装电缆短路,检查发现短路点铠装已生锈,厂家称施工中铠装外绝缘破损,进水腐蚀造成短路。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwei020420
    lwei020420 沙发
    现在的施工质量真让人担心,施工企业把主要经历放在招投上面.按规范施工只能落实在投标文件中,
    2006-06-22 12:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    直埋电缆时是否按照规范施工了?直埋电缆敷设请严格遵守国标:GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中的第5.4.1条:在电缆线路路径上有可能使电缆收到机械性质损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。
    5.4.2:一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。......二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆收到损坏的措施。
    请认真查看,应该与电缆厂家没有太大的关系。