土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 求助:变电所设计,开门问题

求助:变电所设计,开门问题

发布于:2006-06-20 01:21:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
请问长度超过8米的配电装置室,设有两个门,是否均需直接对外?
现需要设计一个变电所,城市轨道交通(高架线路)用,利用桥下空间设置一个牵引降压混合变电所,提供列车动力及线路区间照明等用途,面积约500平方米,含有控制室、400V开关柜室、33kV开关柜室、整流变压器室等。其中控制室有两个门,一个直接对外,一个与400V开关柜室相通,审查人员指出不满足要求,应两门都直通室外。请问这是否强条?我的设计是否存在问题?急盼答复,谢了!

1150738446378.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • soho_yjh007
    soho_yjh007 沙发


    建议管理员,把楼上会员冻结ID,并扣除积分。行为太恶劣了。。。。
    2006-07-27 20:55:27

    回复 举报
    赞同0
  • miaokun2006
    miaokun2006 板凳
    不需直接对外,只要是另一个防火分区就行,但需要是防火门,防火门不可能是双向开启,所以你的图纸还是有问题的。另审查人员没有学好规范。