电流互感器少穿一匝时,电度表应该怎样计算/

发布于:2006-06-19 22:22:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我一个朋友在接电表时,疏忽了互感器的匝数,原来的是两匝时为100/5,现在只穿了一匝,那么电表应该怎样计算,反映出的电流是大了还是小了?谢谢各位大虾高手,

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • nh000518
    nh000518 沙发
    穿心是电流互感器穿两匝时为100/5,现在只穿了一匝,就是200/5,所以倍数是40,电表读数乘40.
    2006-06-26 12:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyun5855
    xiaoyun5855 板凳


    很受用,谢谢了