土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ to刘峰

to刘峰

发布于:2003-06-02 21:38:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请回答消防水池是否有保护半径的问题!谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gps-wy1970
    gps-wy1970 沙发
    请就消防水池是否有保护半径的帖子给出高见好吗?那个问题的帖子是我发的
    2003-06-02 22:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • 刘峰
    刘峰 板凳
    如果是供消防车取水的消防水池有保护半径的要求!一般是按照室外消火栓的保护半径要求!不过在这个要求上《建规》与《高规》有所不同!按照《建规》第8.3.4条,保护半径不应大于150米;按照《高规》第7.3.4条取水口或取水井距高层建筑外墙不宜小于5米,不宜大于100米。
    2003-06-02 22:29:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

淋浴问题燃气热水锅炉作淋浴热源,所需煤气是否为中压?

燃气热水锅炉作淋浴热源,所需煤气是否为中压?(需供80个喷头淋浴)淋浴管路布置为热水单管,不做冷水管可行吗?

回帖成功

经验值 +10