求助!10KV电机无功补偿!在线等

发布于:2006-06-19 21:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台550KW三相异步电动机,额定电压10KV,自然功率因数0.822,频敏电阻降压起动,Y型接线.厂家成套提供两台启动柜.
我的初步想法是,10KV电缆进到配电室,配电室内装一台进线柜,两台出线柜(一台用电缆至它的启动柜,另一台也用电缆至电容器室),那么电机要做哪些保护,电容又要做哪些保护?需不需要加一台PT柜(专用做取二次电源,电容的放电回路中的PT做在出线柜内)?
请大家帮我一下!如有详细的资料更是感谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lengdianhu
    lengdianhu 沙发
    晕死


    用就地补偿啊


    电机的高压绕组不就是电容器的放电线圈了!?
    2007-10-21 22:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • tangzhiliang777
    母线上接一台补偿柜。
    放电回路中的PT做在补偿柜内,操作电源可以另取可靠的220V电源。
    保护问题请根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062-92选取。