土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!10KV电机无功补偿!在线等

求助!10KV电机无功补偿!在线等

发布于:2006-06-19 21:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台550KW三相异步电动机,额定电压10KV,自然功率因数0.822,频敏电阻降压起动,Y型接线.厂家成套提供两台启动柜.
我的初步想法是,10KV电缆进到配电室,配电室内装一台进线柜,两台出线柜(一台用电缆至它的启动柜,另一台也用电缆至电容器室),那么电机要做哪些保护,电容又要做哪些保护?需不需要加一台PT柜(专用做取二次电源,电容的放电回路中的PT做在出线柜内)?
请大家帮我一下!如有详细的资料更是感谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lengdianhu
    lengdianhu 沙发
    晕死


    用就地补偿啊


    电机的高压绕组不就是电容器的放电线圈了!?
    2007-10-21 22:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • tangzhiliang777
    母线上接一台补偿柜。
    放电回路中的PT做在补偿柜内,操作电源可以另取可靠的220V电源。
    保护问题请根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062-92选取。
    2007-05-19 09:15:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急急急请教:电气配管镀锌钢管的连接方式

电气配管镀锌钢管的连接方式高层电气配管设计要求使用热镀锌钢管规范主控要求不能使用套管焊接连接请教各位各位前辈各位高手应该使用何种连接方式在线等待各位的回复

回帖成功

经验值 +10