电辅助加热取值30KW不知道对否

发布于:2011-08-18 22:12:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我算出来的小时耗热量为Q=102895.525KJ/h,根据公式W=Q/3600ŋ,其中W为电辅助设备的功率,ŋ为热效率,取值97%,算的结果为29.46KW,取值30KW,不知道对不对,请教大家指出改正。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mxwjx
    mxwjx 沙发

    我觉得辅助加热的概念,应该是在别的加热设备不能工作的时候体现,应该按照全部电加热的功率来算。如果别的加热设备达不到效果采用电加热辅助,那只能说起初设计不到位了。
    2011-08-25 12:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • 慈悲
    慈悲 板凳
    个人认为似乎有点问题,你的公式计算出来的结果好像不是“辅助”加热的功率,好像是全部电加热的功率。
    这个里面个人觉得存在一个问题:计算电辅助加热功率的时候是按最不利全加热来考虑还是部分耗热量来考虑!全部考虑的话没有起到“节能”的目的,反而增加的能耗,肯定不合理!部分考虑的话,考虑多少合理,这是个问题!