土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【疑惑】接地线截面不是越大越好吗?

【疑惑】接地线截面不是越大越好吗?

发布于:2011-08-18 21:54:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在看规范《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83中看到:

第6.0.6条 中性点不接地的低压电力设备,接地线的截面,一般不大于下列数值:

钢:100平方厘米

铝:35平方厘米

铜:25平方厘米

各位看官觉得对吗?中性点不接地系统,接地线的阻值越小越好啊,所以要求截面越大越好才对,不过100平方厘米也的确大了些。那为什么没有 接地线的截面不小于。。。的规定呢?想不明白。求解。

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发

    你这个说法有问题,集肤效应不也是导线越大表面积也越大吗?
    2012-08-18 20:56:18

    回复 举报
    赞同0
  • 啊勇
    啊勇 板凳
    学习了 真不错!太好了!
    2012-05-14 10:51:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】110kV一条35kV线路的保护整定计算

有一个110kV变电所,两台主变50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接线,分段采用母联开关,其中,在50000kVA主变那一段有一条35kV线路,线路具体参数如下:线路长度18kM,线路采用LGJ-185/25的导线,线路水平排列,线间距2.5米,线路末端是一个35kV变电所(本人在这个35kV变电所上班)。线路输送功率近30000kVA,后期将达到40000kVA。现在一段定值为1500A,经常发生越级跳闸现象(我变电所的进线开关和110kV变电所开关一起跳闸),希望大家根据选择性的要求帮忙重新计算一下,以便我找供电公司重新下定值。

回帖成功

经验值 +10