0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
【求助】110kV一条35kV线路的保护整定计算有一个110kV变电所,两台主变50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接线,分段采用母联开关,其中,在50000kVA主变那一段有一条35kV线路,线路具体参数如下:线路长度18kM,线路采用LGJ-185/25的导线,线路水平排列,线间距2.5米,线路末端是一个35kV变电所(本人在这个35kV变电所上班)。线路输送功率近30000kVA,后期将达到40000kVA。现在一段定值为1500A,经常发生越级跳闸现象(我变电所的进线开关和110kV变电所开关一起跳闸),希望大家根据选择性的要求帮忙重新计算一下,以便我找供电公司重新下定值。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句你这个说法有问题,集肤效应不也是导线越大表面积也越大吗?
回复 举报
回复 举报