高层建筑的高位水箱必须在建筑物最高点吗?
高层建筑的高位水箱必须在建筑物最高点吗?
我现在在做一个高层,因为建筑的关系消防水箱和最顶层消火栓在一层,
高差只有1.0米,如果将立管连成环状,则环管将高于水箱这样可以吗?|
发布于
2003-06-02 17:44:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
小陈
同意楼上意见
2003-06-03 17:40:03
来自 PC
评论
举报
ferry
不行。一定要满足7m静压。否则考虑其它稳压措施。
2003-06-03 16:37:03