土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 有关面板堆石坝,坝顶防浪墙基础高程的问题

有关面板堆石坝,坝顶防浪墙基础高程的问题

发布于:2006-06-19 18:59:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我正在做一个面板堆石坝的技施设计,碰到了坝顶防浪墙基础高程与领导意思不合的问题.
按照规范,规范说防浪墙底高程宜不低与正常蓄水位,我也这么认为,因为坝顶变形沉降比较大,面板顶缝(即面板与防浪墙底的接缝)容易遭到破坏,产生渗水,易造成渗漏破坏,另外,防浪墙为悬臂式挡土墙,对基础要求比较高,这样长期漏水掏空基础,堆石长期浸水软化,显然是对挡墙的安全不利;再者,土石坝是最忌讳漫顶的,这个从上面漏水的情形岂不是很危险?
希望各位高手多多赐教,俺实在很头痛啊,不知道如何是好,简直是拎着脑袋搞设计.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hyj_20022001
    hyj_20022001 沙发
    可是,正常蓄水位一直在面板顶缝之上,那么那里水长期从顶缝渗漏出去,会不会危及坝的安全?
    2006-06-22 12:52:22

    回复 举报
    赞同0
  • kssclwz
    kssclwz 板凳
    没有你想的那么危险,挡土墙靠的背后土压力的作用,如果是基础被掏刷了无论你做在那个位置都没有用的。可以横向距离改变一下。
    2006-06-19 20:39:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。