土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明新帖

应急照明新帖

发布于:2006-06-19 18:38:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
看到应急照明的帖跟了很多,也很乱,我提个新话题看大家有什么意见啊:

1.应急照明在市电没断的情况下,为什么在火警时候一定要强启呢?正常照明一样能满足消防照度要求啊,在火烧起来了,烧断了线路,强启又有什么用呢。
2.在停市电的情况下,应急照明已经自动点亮了,还强启做什么呢,难道保险些吗.....
3.我做应急照明都是市电下各种应急灯与普通灯一样控制,在断电下,应急灯能自动点亮.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zgbjgxy
    zgbjgxy 沙发
    对照以下你的工程:

    第10.2.6条 公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明:

    一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;

    二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;

    三、观众厅,每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且建筑面积超过300m2的地下室;

    四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。
    2006-06-21 14:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • mmmaxh
    mmmaxh 板凳
    笔误,“正常照明”意为“非消防电源的一般照明”
    GB50116-98 6.3.1.9
    2006-06-20 17:13:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电子镇流器

各位高手,我想请教一下.MH电子镇流器的欧标和美标的区别.同时还问一下,紫外线灯是什么光源来的,也需要镇流器吗?8W,12W,24W,120W等紫外线灯的管电压是多少而正常工作电压又是多少呢?

回帖成功

经验值 +10