急,无报警系统如何联动?
急,无报警系统如何联动?
商业,有喷淋无自动报警系统.喷淋为充气的预作用系统.联动信号如何取?
发布于
2011-08-18 18:21:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
kaibaoshou
预作用的还要考虑排气电磁阀,不打开会有延时,装报警系统联动关键就是烟感报警后提前排气,火灾后喷头爆了可以马上灭火。水流压力开关动作起喷淋泵
2011-11-02 11:14:02
来自 PC
评论
举报
lyl8230230
水系统有水流指示器,水系统动作后,水流指示器可以反馈信号,也许你可以利用。