土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 四级抗震梁宽350时是否要设置四肢箍

四级抗震梁宽350时是否要设置四肢箍

发布于:2011-08-18 15:53:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
梁宽350时因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25=300,是不是可以做两肢箍,我看过图,3级抗震,梁宽300别人也是做的两肢箍(二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值)。
请各位高手指点。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 沙发
    不错的资料,谢谢分享啊。
    2017-03-24 16:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • co1490343663658
    hf423 发表于 2011-8-22 19:55 四级的梁按02规范,梁宽350时,因为梁钢筋保护层是25,所以梁的实际肢距为350-2x25+d=300+d≥300mm(d为箍 …在吗咨询一个问题
    2017-03-24 16:23:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于GB50038-2005第4.8.15条规定的疑惑!

一直以来根据第4.1.6条规定,对地基承载力和地基变形可不进行验算,故未对桩的布置进行人防荷载的加载计算过。但对第4.8.15条一直有个疑惑,整理一下这句话就是分两步计算过程,第一、桩本身应按计入上部墙、柱传来的核武器爆炸动荷载的荷载组合验算承载力;第二、当甲类防空地下室基础采用桩基且按单桩承载力特征值设计时,底板上的等效静荷载标准值可按表中内容采用。第一步没有问题,就是对桩身强度进行复核,按第4.10.2条进行计算复核。第二步就有个疑惑了,现在的桩基规范进行设计均采用承载力特征值确定桩数,如果按这个条文的意思,地下室除了底板自重外还应增加相应的等效静荷载标准值,这对布桩的桩数会产生影响。是否理解错误请高手指点。