土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于GB50038-2005第4.8.15条规定的疑惑!

关于GB50038-2005第4.8.15条规定的疑惑!

发布于:2011-08-18 15:28:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一直以来根据第4.1.6条规定,对地基承载力和地基变形可不进行验算,故未对桩的布置进行人防荷载的加载计算过。但对第4.8.15条一直有个疑惑,整理一下这句话就是分两步计算过程,第一、桩本身应按计入上部墙、柱传来的核武器爆炸动荷载的荷载组合验算承载力;第二、当甲类防空地下室基础采用桩基且按单桩承载力特征值设计时,底板上的等效静荷载标准值可按表中内容采用。第一步没有问题,就是对桩身强度进行复核,按第4.10.2条进行计算复核。第二步就有个疑惑了,现在的桩基规范进行设计均采用承载力特征值确定桩数,如果按这个条文的意思,地下室除了底板自重外还应增加相应的等效静荷载标准值,这对布桩的桩数会产生影响。是否理解错误请高手指点。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

到新设计院,没人带,啥办?

去了一个化工设计院已经2个星期了,没有人带我,也没有事情给我做,我该怎么办???

回帖成功

经验值 +10