pkpm里考虑偶然偏心跟考虑双向地震作用的选取是要根据位移比 但是位移比怎么确定啊 求大神啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • delete000
    delete000 沙发
    1.2 相关规范条文的控制:
    [抗规]3.4.2条规定,建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则,对称,并应具有良好的整体性,当存在结构平面扭转不规则时,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),不宜大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。
    [高规]4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且***高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
    [高规]4.6.3条规定,高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层间之比(即最大层间位移角)Δu/h应满足以下要求:
    结构休系 Δu/h限值
    框架 1/550
    框架-剪力墙,框架-核心筒 1/800
    筒中筒,剪力墙 1/1000
    框支层 1/1000
    2011-09-18 14:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • redrate
    redrate 板凳
    可以以1.2为界限,我是这样做的。
    2011-09-07 14:19:07

    回复 举报
    赞同0