土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于有端柱的剪力墙稳定性验算

关于有端柱的剪力墙稳定性验算

发布于:2011-08-18 15:02:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问大家:有端柱的剪力墙稳定性验算没通过应该怎么处理?
satwe的计算结果如下:
** 稳定验算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.
N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60
aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0
----------------------------------------------------------------------------
** 稳定验算( 1)q= 2084. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3126.
N-WC= 8 (I= 159 J= 167) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60
aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0
----------------------------------------------------------------------------
** 稳定验算( 1)q= 2676. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -7224.
N-WC= 24 (I= 330 J= 346) B*H*Lwc(m)= 0.20* 2.70* 3.60
aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0
----------------------------------------------------------------------------
求高手指点!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ly564126820
    ly564126820 沙发
    我也遇到过,软件没考虑端柱作用,依旧把他当2边支撑计算,但是我把端柱加大后,稳定性过了,所以也有可能是轴压比太大,超筋了
    2017-02-27 21:36:27

    回复 举报
    赞同0
  • hicat
    hicat 板凳
    高规附录D。
    2017-02-26 09:13:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

膨胀剂和抗渗剂的区别

如题:膨胀剂和抗渗剂的区别

回帖成功

经验值 +10