土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火分区与报警阀组的关系

防火分区与报警阀组的关系

发布于:2006-06-19 14:44:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一地下停车场 面积3900平米 上面是5层住宅
1 建筑上分了2个防火分区,用防火卷帘分隔 喷淋系统 可以用一个报警阀组吗?我的做法是 : 用一个报警阀组带2 个防火分区的喷淋系统,每个分区设一个流量指示器 但是有人说:“ 一个防火分区必须是设一个报警阀组”。这样这个停车场就得设2个报警阀组 这种说法对吗? 请教
2 地下车库进出口的车道上用设喷淋吗? 如果放,害怕管道被冻裂 (工程在长春)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • canline
    canline 沙发
    有顶盖的车道上方一定要设置自动喷淋系统.
    报警阀是根据喷头数量来确定的,你可以看规范.每个防火分区必须设置水流指示器.这些规范上都写的明确.你还是先看看规范.穿分隔的时候要设置仿火套管,人防要设置防火爆破阀门,规范上也有.
    希望楼主多看规范.然后再来问.
    2006-07-03 10:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • 思想集大成者
    但是 干管穿防火分隔的时候怎么做? 做设计的时候用特殊强调吗?
    2006-07-03 10:31:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做消防的思路应该是什么样子的?

综合来考虑,比如消防车的情况也考虑进来,从室外到室内,应该是一个什么样的思路来考虑?还有业主应该给我们提供哪些资料?比如:水压、水源(及位置)等等(当然规范是要看的,我也知道,但如果没有思路,看规范也是一个晕)