如何选择变压器?
如何选择变压器?
运行负荷2435KW,如何选择变压器(10KV/0.4KV)的容量?电容补偿容量为多少?小弟新手,不会计算,烦请高手帮小弟个忙,小弟不胜感激,能告诉小弟变压器价格就更好,谢谢!
发布于
2011-08-18 13:42:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
yugzh168
P/S=COSφ,一般取cosφ=0.8,2435/0.8=3043kvA 选2*1600kvA
至于你的无功补偿装置容量选择可按照有功功率p(tgφ1-tgφ2)去选,tgφ1是补偿前,tgφ2是计划补偿到的数。如cosφ1=0.8,则tgφ1=0.75,补偿到cosφ2=0.93 tgφ2=0.395 那么,补偿容量计算:2435(0.75-0.395)=864kvar。
2011-08-26 08:10:26
来自 PC
评论
举报
mzcgood
首先可以确定的是你的有功功率,你可以通过有功功率计算出视在功率。P/S=COSφ,其中可以取cosφ=0.8,至于你的无功补偿装置容量选择可按照视在功率的0.4去选;