1.第一张图片上的梁程序判断是2跨,把封口梁为支座了,这是不对的,应该是1A悬挑,怎样把内力图变成1A形状。

2.第二个问题
三个梁为支座抬一竖向梁,中间梁刚度非常大,450X1300。两端梁240X700。现在弯矩剪力都集中在中部,看弯矩和剪力图,有人说可以在在中间那点铰接,,,
现在很困惑,求高手一一解答,或者提供资料也行

E58259F1-2EBC-46E7-BCEC-4D5FF5E7EDD1.jpg


剪力3DCC114.jpg


弯矩DC-908437165659.jpg

  • hongyuge
    hongyuge 沙发
    程序如你图片所示意的计算结果是没有错的。中间梁刚度大,边上梁刚度小,竖向梁不简单是2跨的连续梁,而有悬挑成份在里面,所以中间弯矩剪力大。
    你可以把竖向梁点为铰接,分2跨简支梁,按照简支梁配梁底钢筋,但同时应在竖梁中间支座上部配同梁底的钢筋。