土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家帮忙看下这么配电缆对不对 谢谢

请大家帮忙看下这么配电缆对不对 谢谢

发布于:2011-08-18 10:35:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
250KW 冷水机组
250KW / 1.732 / 0.38 / 0.8 = 475 A

选 1000D630/3P 断路器 (请教为何不选500A断路器?)

低压配电柜 ---- > 控制柜 桥架明敷 2x(3x150+2x70)

控制柜 --------> 设备(星三角) 475 A / 1.732 = 274 A 选择 6x95+1x50 (是应该475A / 1.73还是 630A/1.73)

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • ypc041
    ypc041 沙发
    相电流怎么还要除1.732没看明白。
    2011-08-25 22:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • falleaf
    falleaf 板凳


    我是新手,弱弱地问一下:274A是线电流是吧?但是这个274A和选择630A有什么直接的联系吗?
    2011-08-24 10:59:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

教堂电气怎么设计

教堂电气怎么设计,地下室3000多平方,地上部分3000多平方,请问地上部分要不要做火灾报警。请教,先谢了。

回帖成功

经验值 +10