土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:电缆的问题!
电缆长度为300米,走排水管沟!能否穿镀锌钢管?穿的钢管是否做防水处理?不穿管的话,能否浸在水里?
电缆是用于弱电消防的。

全部回答(2 )

  • zzhspeed
    对,用铠装的,可以泡在水里
    2006-06-19 22:18:19 来自 PC 评论 举报
  • hdsr178
    是不是热镀锌钢管?电镀锌钢管则容易生锈。
    不穿管的话,建议使用铠装型电缆。
    穿钢管或用铠装电缆的好处之一是防止老鼠咬伤。
    2006-06-19 21:50:19 来自 PC 评论 举报