地暖阻力是如何考虑的
地暖阻力是如何考虑的
请教各位,地暖中,盘管阻力是如何考虑的,考虑其中有局部阻力吗,另外,分集水器,过滤器,热计量表等的局部组力系数如何确定,小弟比较疑惑以上问题,请教各位高首赐教。
发布于
2006-06-19 10:35:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
geforces
分集水器可以查到,过滤器按照局部变小计算,热量表按照止回阀计算.
阻力=系统阻力+最不利环路的阻力
2006-07-06 10:48:06
来自 PC
评论
举报
geforces
除了分水器可能不到1米,我设计一般是80m pert 计算阻力才6kpa左右,100m估计要小于10kpa
规范规定系统要小于30kpa,肯定是满足的.
2006-07-06 10:43:06
来自 PC
评论
举报
加载更多