土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层建筑中地上的车库自然排烟

高层建筑中地上的车库自然排烟

发布于:2006-06-19 08:51:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
是不是满高规中8.2.2.4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。就可以了?

工程是一高层商住楼
7~9层为车库
现在甲方想省钱
不想做排烟
说外墙不做了,自然排烟
这样做可以吧?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hhbox
    hhbox 沙发
    按《汽修停设计防火规范》,如果是敞开汽车库,可以考虑不设机械排烟!
    2006-06-19 16:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    满足自然排烟的要求即可
    2006-06-19 15:37:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

送、排风量是否是这样确定的

请教各位,某建筑的送排风量是否是这样确定的:建筑体积*换气次数/小时,算出来为每小时的通风量,不知道我的理解是否正确,下的第一次做通风工程,请各位大虾包涵。

回帖成功

经验值 +10