如何理解“自起动条件严重”?
如何理解“自起动条件严重”?
电动机的继电保护中,当起动、自起动条件严重时应装设过负荷保护(见注电复习指导书P223)。
如何理解“自起动条件严重”?
发布于
2006-06-18 23:05:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
nlb
对于需要自启动的电动机,机械专业按运行条件选择电机容量后,电气专业还要按自启动条件校核电机容量,必要时甚至要加大电机容量,以满足电机自启动的需要。
2006-07-24 16:14:24
来自 PC
评论
举报
gjc1788
有的电动机带的负荷比较大的时候,容易过负荷的电动机等等情况 电动机可能容易引起启动失败 差不多短路哟
或者需要限制电动机的启动时间, 这个时候都要装过载保护