本人刚设计了一图书管,为二类高层。本人在书库(包括集中书库和普通书库)设置了消火栓和喷淋,但本院靠老法师坚持认为不应设。它的理由是:《图书馆设计规范>>有一条:
给排水管道不应通过书库。我的理由是:书库为易燃品库房(丙类),根据《建规〉〉及《高规〉〉均应设置喷淋及消火栓;且《喷淋设计规范〉〉危险等级举例时将书库列为中危险二级,刚发行的《给排水技术措施〉〉一书中也有书库可以设湿式喷淋的建议。我理解:《图书馆设计规范>>中给排水管道不应通过书库应指生活给排水管道,消防给水管不应包括在内,因为生活给排水管道是为使用的,而消防给水管是为安全的,二者性质不同,不应统一看待。
不知各位大虾高手有何指教,不吝赐之!不胜感谢!
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
fengzhizi
沙发
做气体灭火效果应该好些,做喷淋呢,跟楼楼楼楼上的看法相同(呵呵).更何况是图书馆,知识之所在,投入稍多一点,效果好很多喔
2003-06-08 23:12:08
赞同0
-
chenwei_zj
板凳
唉,看样子,你们审图办的老同志是该退休了:)
2003-06-08 11:59:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报